Aller au contenu

Pompe à chaleur.

Noter ce sujet


PASCOU

Messages recommandés

Membre, scientifique, Posté(e)
Répy Membre 23 855 messages
scientifique,
Posté(e)
Il y a 1 heure, jacky29 a dit :

pour faire marcher une chaudière à gaz, il faut de l'électricité, pour faire marcher une chaudière au fioul, il faut de l'électricité, pour faire marcher une pompe à chaleur, il faut de l'électricité. 

L'électricité est nécessaire au chauffage central puisque de nos jours on n'utilise plus de gros tuyaux et un déplacement de l'eau dans les radiateurs par la différence de densité entre chaud et froid. Maintenant, les petits tuyaux et petits radiateurs impliquent une pompe de circulation. Les chaudières à fioul ont besoin en plus d'une pompe pour pulvériser le fioul. Donc nous sommes totalement dépendant de l'énergie électrique du réseau national. C'est pour cette raison qu'il faut le développer et assurer sa maintenance et surtout en cas de grand besoin limiter temporairement notre consommation. 

  • Like 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Annonces
Maintenant
Membre, 71ans Posté(e)
jacky29 Membre 40 501 messages
Maitre des forums‚ 71ans‚
Posté(e)
Le 19/11/2023 à 11:18, Répy a dit :

L'électricité est nécessaire au chauffage central puisque de nos jours on n'utilise plus de gros tuyaux et un déplacement de l'eau dans les radiateurs par la différence de densité entre chaud et froid. Maintenant, les petits tuyaux et petits radiateurs impliquent une pompe de circulation. Les chaudières à fioul ont besoin en plus d'une pompe pour pulvériser le fioul. Donc nous sommes totalement dépendant de l'énergie électrique du réseau national. C'est pour cette raison qu'il faut le développer et assurer sa maintenance et surtout en cas de grand besoin limiter temporairement notre consommation. 

eh oui, Répy donc en partant de ce triste constat, j'ai refusé le poêle à granulés, il faut de l'électricité, la plaque électrique, il faut de l'électricité (de plus, j'ai horreur de l'induction!), et la pompe à chaleur car il faut aussi de l'électricité... j'en ai une mais qui fait clim réversible... malgré les grosses chaleurs, je n'en ai pas eu besoin et en plus, à l'époque, il n'y avait pas d'aide pour elle! j'ai vraiment l'impression d'avoir jeté du fric par la fenêtre! et dieu sait que je n'en ai plus beaucoup! rires! 

  • Like 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, scientifique, Posté(e)
Répy Membre 23 855 messages
scientifique,
Posté(e)
Il y a 1 heure, jacky29 a dit :

de plus, j'ai horreur de l'induction!

Et pourquoi ça ?

C'est le chauffage qui a le meilleur rendement thermique et dont on peut régler la puissance d'un simple effleurement de doigt. Son seul inconvénient est de ne pas pouvoir fonctionner avec n'importe quel récipient il lui faut un métal magnétisable ( fer et acier et inox)

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, Posté(e)
Abu nuwas Membre 9 355 messages
Maitre des forums‚
Posté(e)
Le 18/11/2023 à 21:45, hybridex a dit :

Lors de la réalisation d'une isolation la main d’œuvre est bien plus chère que l'isolant. On a tout intérêt à mettre de l'épaisseur

Calcul rapide: chez moi une perte de chaleur de 1 Watt par °C correspond à un besoin annuel de chauffage de 60 kWh

Application pratique:

Un bon isolant a une conduction  de 0,35 W par degré et par m² pour une épaisseur de 100 mm

la conduction est inversement proportionnelle à l'épaisseur

Pour 80 mm la conduction sera de 0,35 * 100/80 = 0,4375 W par °C et par m²

pour 150 mm la conduction sera de 0,35* 100/150 = 0,2333 W par °C et par m²

Avec 120 m² de mur isolés par 80 mm la perte sera de 0,4375 * 120 = 52,5 W/°C et 52,5* 60 = 3150 kWh annuels

mêmes 120 m² de mur isolés par 150 mm la perte sera de 0,4375 * 120 = 28 W/°C et 28* 60 = 1680 kWh annuels soit presque 1500 kWh annuels en ayant dépensé moins de 1000€ d'isolant supplémentaire.

 

 

 

 

 

Bsr hybridex, 

 

Oui en effet, sur une ITE, 20 voire ,25% de marchandise, le reste, de la main d'œuvre. Tout comme il faut savoir que l'épaisseur du produit, à un coût sur la main d'œuvre, un complexe 100 est plus facile à poser qu'un 150.

Maintenant pour ce qui est de votre calcul, oui en théorie, mais dans l'absolu il reste trompeur. Je m'explique, que ce soit en neuf ou en reno, quand bien même le bâti soit isolé avec du 150, c'est uniquement en façade, les embrasures ne sont pas isolé, autant de m2 de pont thermique, à multiplier par le nombre d'ouvertures. 

Par ailleurs les artisans, aujourd'hui ne tronçonne plus les basseoirs, ils le noie dans l'épaisseur du complexe, alors qu'il doit être tronçonner, la encore, vous pouvez compter les ponts thermique. 

Bref on nous vend de l'épaisseur sans aucune réflexion, et ceux qui gère cela, sont comme un peu nos caissière de supermarché, en hiver elle ont des gants dont les extrémités sont coupé. 

Je me permet ce parallèle car ceux qui tape sur leur caisse enregistreuse pour imposer du 150 ou du 200 en plaine sont, eux coupés de la réalité. 

Par ailleurs plus c'est epais, plus ont perd en luminosité, faut croire que cela touche tout le monde. 

C'est quoi cette frénésie, plus le complexe est epais, et plus l'on scie la branche sur laquelle on est assis, pour quel résultat, aucun. 

 

a+

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, 71ans Posté(e)
jacky29 Membre 40 501 messages
Maitre des forums‚ 71ans‚
Posté(e)
Le 20/11/2023 à 14:11, Répy a dit :

Et pourquoi ça ?

C'est le chauffage qui a le meilleur rendement thermique et dont on peut régler la puissance d'un simple effleurement de doigt. Son seul inconvénient est de ne pas pouvoir fonctionner avec n'importe quel récipient il lui faut un métal magnétisable ( fer et acier et inox)

déjà, j'ai une vieille batterie de cuisine et je ne vois pas pourquoi j'en changerais! rires! de plus, j'en ai eu une... en un an, elle était bonne à changer... bref, cette plaque m'est revenue les yeux de la tête, j'ai repris le gaz et ô miracle, tout marche, jeunes ustensiles ou vieux et je peux régler de mes yeux vu mon ou mes feux. le bonheur! 

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Annonces
Maintenant

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

Chargement

×