branchement four encastrable + lave linge


fabrisme

Messages recommandés

Nouveau, Posté(e)
fabrisme Nouveau 1 message
Baby Forumeur‚
Posté(e)

Bonjour a tous! !

Je viens d'emménager dans un appart pas trop récent et mon lave linge est branché sur une prise 32A avec domino a l'intérieur. Je dois installer un four encastrable et l'électricien qui doit linstaller m'assure que les 2 peuvent etre branchés sur la meme prise. Vu que je ne m'y connais pas du tout, que je ne suis pas bricoleur et que je ne fais pas confiance a ce type, je voulais savoir si ca risquait qqchose et si je ne pouvais pas mettre le feu a la maison. Merci pour votre lumière

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Annonces
Maintenant
Invité Icarus
Invités, Posté(e)
Invité Icarus
Invité Icarus Invités 0 message
Posté(e)

Bonjour,

Je n'y connais rien mais il me semble que ça ne risque "rien" tant que les appareils en question ne fonctionne pas en même temps, ce qui peut provoquer une surchauffe du circuit partager. Après faut voir l'avis des connaisseurs.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, 154ans Posté(e)
Black Dog Membre 5 123 messages
Maitre des forums‚ 154ans‚
Posté(e)

Si ta prise est branchée sur un inter différentiel de type AC et que la puissance cumulée de tes deux appareils ne dépasse pas 32*220=7040 Watts alors ça ne pose pas de soucis. Mais si l'une des deux conditions n'est pas remplie, soit toi et ton installation serez mal protégés, soit ça disjonctera chaque fois que tu utiliseras les deux ensembles.

Lave-linge, environ 2500 W ; plaque de cuisson, environ 3500 W ; environ 6000 W les deux cumulés. Donc niveau puissance tu es tranquille, sauf si tes appareils consomment plus que les chiffres que j'ai pris.

Reste à voir si l'interrupteur différentiel est adéquat.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, 79ans Posté(e)
Talon Membre 1 722 messages
Baby Forumeur‚ 79ans‚
Posté(e)

Il est mieux de séparer les circuits. Il n'y a déclenchement que si l'intensité absorbée est supérieure à 32A. Cela dépend donc de la puissance des appareils. Il y a risque d'incendie si la section des conducteurs est inférieure à 6mm2 car ils peuvent s'échauffer. Surtout avec un raccordement sauvage dans la prise de courant. Je déconseille ce système. Votre installation ne serait pas à la norme et les assureurs vous feront un bras d'honneur en cas de sinistre.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, 154ans Posté(e)
Black Dog Membre 5 123 messages
Maitre des forums‚ 154ans‚
Posté(e)

L'installation est forcément aux normes de l'époque, de ce côté là, rien à craindre des assureurs.

Mais l'idée de tirer une nouvelle prise, si ça n'est pas trop contraignant, pourquoi pas.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, 79ans Posté(e)
Talon Membre 1 722 messages
Baby Forumeur‚ 79ans‚
Posté(e)

Nouvelle prise ou simple boite de raccordement.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, In girum imus nocte et consumimur igni , 52ans Posté(e)
PASDEPARANOIA Membre 27 326 messages
52ans‚ In girum imus nocte et consumimur igni ,
Posté(e)

C'est pas aux normes.

Lave linge sur différentiel 40A 30mA Type + disjoncteur 20 A, câbles 2.5mm².

Four sur prise 40A 30mA Type + disjoncteur 20 AC, câbles 2.5mm².

Le tout à la terre.

Le risque c'est si tu renverses ta casserole sur la prise.

Lien à poster