Disjoncteur qui saute à chaque orage

Noter ce sujet


Fred566

Messages recommandés

Nouveau, 47ans Posté(e)
Fred566 Nouveau 2 messages
Baby Forumeur‚ 47ans‚
Posté(e)

Bonjour,Mon installation EDF est de type2 avec 9kw. Côté rue dans le coffret EDF il y a un disjoncteur 60A 500ma non sélectif et coté maison mon électricien m'a installé un disjoncteur 60A 500ma non sélectif. A chaque orage important le disjoncteur côté rue se disjoncte et m'oblige à parcourir les 40m de distance entre le coffret rue et ma maison pour tous réenclencher. Le disjoncteur maison saute  très très, très rarement et jamais les inter différentiels. Après plusieurs vérifications par l’électricien pas de défaut d'isolement sur toute l'installation, resserrage effectué, la résistance de la terre est de 10 ohms, parafoudre installé et pourtant  le disjoncteur coté rue saute toujours. A proximité du compteur rue il y a des arbres entre 20 à 35M est-ce un problème?...Avez-vous une ou des solutions à me proposer pour empêcher que le disjoncteur saute? Merci pour vos réponses. Petite précision: les lignes EDF sont aériennes et le câble d'alim du coffret rue à la maison et en cuivre 25 carré et j'ai une maison à proximité avec un installation de type1,pour elle aucune disjonction. Merci pour vos réponses.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

  • titenath a modifié le titre en Disjoncteur qui saute à chaque orage
Annonces
Maintenant
Membre, 58ans Posté(e)
G6K972 Membre 1 825 messages
Forumeur vétéran‚ 58ans‚
Posté(e)
Il y a 1 heure, Fred566 a dit :

Bonjour,Mon installation EDF est de type2 avec 9kw. Côté rue dans le coffret EDF il y a un disjoncteur 60A 500ma non sélectif et coté maison mon électricien m'a installé un disjoncteur 60A 500ma non sélectif. A chaque orage important le disjoncteur côté rue se disjoncte et m'oblige à parcourir les 40m de distance entre le coffret rue et ma maison pour tous réenclencher. Le disjoncteur maison saute  très très, très rarement et jamais les inter différentiels. Après plusieurs vérifications par l’électricien pas de défaut d'isolement sur toute l'installation, resserrage effectué, la résistance de la terre est de 10 ohms, parafoudre installé et pourtant  le disjoncteur coté rue saute toujours. A proximité du compteur rue il y a des arbres entre 20 à 35M est-ce un problème?...Avez-vous une ou des solutions à me proposer pour empêcher que le disjoncteur saute? Merci pour vos réponses. Petite précision: les lignes EDF sont aériennes et le câble d'alim du coffret rue à la maison et en cuivre 25 carré et j'ai une maison à proximité avec un installation de type1,pour elle aucune disjonction. Merci pour vos réponses.

Il faut juste virer le disjoncteur côté rue, qui semble être le premier relais (l’intermédiaire) avant votre maison...

  • Colère 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Modérateur, A ghost in the shell, 50ans Posté(e)
Nephalion Modérateur 32 674 messages
50ans‚ A ghost in the shell,
Posté(e)

Bonjour.

 

2 disjoncteurs identiques en cascade, il n'est pas possible de prédire lequel déclenchera en premier.

Pour une meilleure sélectivité on place normalement un disjoncteur de type sélectif en amont du disjoncteur non sélectif, afin que ce soit ce dernier qui déclenche le premier.

Ca éviterait de sortir pour réenclencher le disjoncteur le plus loin.

Il faudrait voir ce qu'en dit Enedis.

 

 

il y a une heure, G6K972 a dit :

Il faut juste virer le disjoncteur côté rue, qui semble être le premier relais (l’intermédiaire) avant votre maison...

Impossible, il n'y aurait alors plus de protection du câble entre l'arrivée Enedis et le tableau de la maison.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, Posté(e)
*Zem* Membre 991 messages
Mentor‚
Posté(e)

@Nephalion j'ai un ami qui bosse chez Enedis, si ce n'est pas le compteur le problème Enedis ne s'en occupera pas.voir ça avec un privé.si le compteur saute,c'est dans ses compétences 

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, 39ans Posté(e)
Totologik Membre 303 messages
Forumeur forcené ‚ 39ans‚
Posté(e)

Bonjour,

Le disjoncteur différentiel en bordure de propriété devrait être sélectif (voir message de @Nephalion). Et il me semble que celui-ci est la propriété d'Enedis (à vérifier) pour un raccordement de type 2. Ça ressemble en effet à un pb de sélectivité.

Ce que peut faire ton électricien pour confirmer la source du problème :

  • Provoquer en sortie de disjoncteur maison un court-circuit franc, et voir quel disjoncteur saute en premier
  • Provoquer en sortie de disjoncteur maison un court-circuit vers la terre et voir quel disjoncteur saute en premier

Si c'est celui de la rue dans au moins un des cas, alors il s'agit probablement d'un problème de sélectivité et il faut discuter avec Enedis pour qu'ils installent un sélectif dans leur coffret (si c'est bien Enedis le propriétaire). Une solution quick&dirty consisterait à les permuter mais ce n'est pas une solution viable dans la durée. Dans le cas contraire, deux possibilités me viennent à l'esprit :

  • Problème de câblage entre "rue" et "maison"
    • Le câble est-il bien enterré, suffisamment au sec et adéquat en terme d'isolation ? Son isolant est-il abîmé ? Passe-t-il dans une gaine de bonne qualité ? Un test d'isolation peut permettre de détecter une éventuelle faiblesse.
  • Problème avec le parafoudre côté rue (ou un mauvais choix) qui ne remplit pas correctement sa fonction et qui transmet des ondes de surtensions trop fortes pour ton câble, aboutissant à une fuite vers la terre et  faisant disjoncter le différentiel côté rue. Si c'est vraiment ça le souci, le câble devrait échouer au test d'isolation car les surtensions répétées l'auraient détérioré.

Bon courage

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Nouveau, 47ans Posté(e)
Fred566 Nouveau 2 messages
Baby Forumeur‚ 47ans‚
Posté(e)

Bonjour et merci pour vos réponses, MERCI, merci. Petit historique:  j'avais demandé à Enedis de changer le disjoncteur coté rue ( propriété d'Enedis) en sélectif le technicien était venu sur place et m'avais affirmé qu'Enedis ne fait plus cela, il a juste remis un autre disjoncteur neuf non sélectif . Par la suite j'ai fait venir mon électricien, il a vérifié toute l'installation, resserrage des fils, remis un nouveau parafoudre, vérifier la résistance de la terre ( 9 à 10 Homs) malgré tout j'ai encore le disjoncteur coté rue qui saute. Effectivement Totologik aucun test d'isolement n'a été effectué sur le câble d'alimentation 25mmm2 entre le disjoncteur coté rue et celui de la maison ( distance 48m entre les deux), je m'empresse de faire la demande à mon électricien: je précise que le câble est enterré dans une gaine rouge. Petite anecdote un jour ou j'étais  confronté à 3 orages, tonnerres impressionnants .Le premier à fait disjoncté le différentiel 500ma côté rue pas celui de la maison. Par contre j’ai pu assister à un phénomène,( je précise que c'était avant les travaux de mon électricien) : le disjoncteur de rue étant coupé mais lors des 2 autres éclairs suivant au niveau du disjoncteur maison il a eu un bruit (clac) et un arc électrique, comment est-ce possible puisque le disjoncteur côté rue est tombé et que le câble d’alimentation 25mm2 est sous gaine et enterré ? j'avoue mon desespoir à résoudre ce probleme...J'aimerais ne plus avoir de disjonction, merci pour vos réponses...

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, 39ans Posté(e)
Totologik Membre 303 messages
Forumeur forcené ‚ 39ans‚
Posté(e)
il y a 7 minutes, Fred566 a dit :

Petite anecdote un jour ou j'étais  confronté à 3 orages, tonnerres impressionnants .Le premier à fait disjoncté le différentiel 500ma côté rue pas celui de la maison. Par contre j’ai pu assister à un phénomène,( je précise que c'était avant les travaux de mon électricien) : le disjoncteur de rue étant coupé mais lors des 2 autres éclairs suivant au niveau du disjoncteur maison il a eu un bruit (clac) et un arc électrique, comment est-ce possible puisque le disjoncteur côté rue est tombé et que le câble d’alimentation 25mm2 est sous gaine et enterré ?

C'est étonnant en effet mais cela peut signifier 2 choses :

  • Le DJ côté rue a été traversé par l'onde de surtension captée sur une ligne aérienne, qui est ensuite passée par le câble puis dans la maison. Si c'est le cas, le DJ côté rue, qui avait disjoncté, devait être dans un sale état et un remplacement a dû être nécessaire. Le câble et le DJ côté maison ont peut-être subi des dommages également.
  • Le câble enterré arrive à capter la foudre. C'est effectivement étonnant, mais si c'est tombé juste à côté ce n'est pas impossible.

En tout cas, je pense que l'électricien a bien fait d'installer un parafoudre :laugh:. Et il se peut que cet évènement ait fragilisé le câble auquel cas le test d'isolation peut permettre de trouver un défaut. Et aussi pense à noter la valeur de la résistance de fuite mesurée du câble. Cela permettra lors d'un test ultérieur de vérifier l'évolution de la qualité d'isolation.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Annonces
Maintenant

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

Chargement
×