Bonjour,

J'ai acheté un poêle à bois double combustion de 8 KW pourla petite maison que je loue (le propriétaire m'a bien entendu donné sonaccord).

A l'intérieur, le tube qui monte au dessus du poêle est ensimple tôle émaillée, puis, après un coude à 90°(toujours en tôle émaillée), untube double-peau traverse le mur du pignon de la maison.

La question de l’installation à l’extérieur reste ensuspend.

En effet, pour le té extérieur, les 4 m de tuyau et le chapeau, lesdifférents professionnels me disent tout et son contraire selon leur propreintérêt et les prix passent du simple au triple (voire plus). J'ai même appeléun expert en assurance qui ne pourra émettre un avis qu'après avoir vul'installation (alors que justement je cherche un avis pour faire correctementl'installation!).

Ma question est donc simple : PUIS-JE UTILISER DE LA SIMPLETÔLE ÉMAILLÉE À L'EXTÉRIEUR sans être dans l'illégalité pour mon contratd'assurance incendie ou la double paroi est-elle obligatoire? Pouvez-vousm'indiquer des références de textes ou de conventions spécialisés dans cedomaine si vous en connaissez.

Depuis début octobre je m’arrache les cheveux, je ne demandepas un avis sur ce qu’il y aurait de mieux, mais la réglementation en vigueurpour faire les choses correctement et au moins cher, alors j’espère que quelqu’unm’aidera à résoudre ce problème avant la fin de l’hiver ! Merci àvous !

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Annonces
Maintenant
Invité qualityy
Invités, Posté(e)
Invité qualityy
Invité qualityy Invités 0 message
Posté(e)

up

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Nouveau, Posté(e)
solcani Nouveau 1 message
Baby Forumeur‚
Posté(e)

Bonjour,

Dès que le système d'évcuation traverse une cloison, il y a obligation de passer sur un conduit de fumée. (conduit isolé double paroi, boisseaux, etc...)

Voir D.T.U. 24.1.

Cordialement

nico

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, In girum imus nocte et consumimur igni , 53ans Posté(e)
PASDEPARANOIA Membre 27 326 messages
53ans‚ In girum imus nocte et consumimur igni ,
Posté(e)

6.1 Conduit de fumée installé hors gaine ou hors coffrage placé à l’extérieur du bâtiment

Placé à l’extérieur du bâtiment, le conduit de fumée (ou le conduit intérieur d’un conduit multi-parois) fonctionnant

en faible ou forte pression positive doit être classé P2 (ou P1) ou H2 (ou H1) selon la pression des gaz de

combustion susceptible d’être délivrée par l’appareil. Un conduit fonctionnant en pression négative (classe N1

ou N2) peut également être installé à l’extérieur.

Une protection doit être mise en place sur les parties normalement accessibles si le conduit risque d’occasionner

des brûlures aux personnes.

Une protection mécanique doit également être prévue sur les parties exposées lorsqu’un choc (dur ou mou) est

susceptible de porter atteinte aux performances du conduit.

Le conduit doit résister à l’action des vents.

6.3.2 Caractéristiques de la gaine

La gaine doit être construite en matériau classé au moins M0 ou A2-s1,d0 et ses parois doivent avoir une résistance

au feu équivalente à celle des parois traversées imposée par la réglementation relative à la sécurité contre

l’incendie en vigueur dans le bâtiment.

NOTE 1 Les deux cas les plus souvent rencontrés sont :

— coupe-feu 2 heures lorsque la gaine traverse uniquement le bâtiment desservi ;

— coupe-feu 3 heures lorsque la gaine traverse un tiers superposé au sens de la réglementation sécurité contre l’incendie

dans les Etablissements Recevant du Public.

La gaine doit être verticale, continue dans la hauteur du bâtiment y compris la chaufferie. Elle peut être solidaire

ou non du bâtiment, mais dans ce dernier cas, elle doit être fondée au même titre que ce dernier.

La gaine, destinée à évacuer les émanations qui pourraient se produire, doit être ventilée par des ouvertures

permanentes situées en partie haute et basse débouchant directement à l’extérieur et d’une section minimale

chacune de 400 cm2.

L’amenée d’air en partie basse de 400 cm2 peut être :

— soit directe de l’extérieur (une paroi de la gaine donne sur l’extérieur) ;

— soit par conduit coupe-feu 2 heures depuis l’extérieur jusqu'à la gaine y compris s’il y a lieu dans la traversée

de la chaufferie.

La gaine ne doit comporter aucune autre ouverture en dehors de celles nécessaires pour assurer la ventilation

permanente et l’accès, depuis la chaufferie, pour la visite des conduits.

L’accès à la gaine depuis la chaufferie doit s’effectuer par une trappe de 0,60 m × 0,60 m pare flamme ½ heure.

Cette trappe doit pouvoir s’ouvrir de l’intérieur de la gaine même si elle est fermée à clé de l’extérieur.

NOTE 2 La trappe de 0,60 m × 0,60 m peut être remplacée par une porte coupe-feu de degré ½ heure.

La section et la géométrie de la gaine doivent être telles qu’elles permettent la maintenance des conduits et éventuellement

leur remplacement.

Chaque conduit doit être directement accessible et visitable sur toute sa hauteur par au moins une de ses faces,

afin de pouvoir déceler une fuite ou opérer une réparation éventuelle. À cet effet, un espace de 0,60 m × 0,60 m

sur toute la hauteur de la gaine, avec des échelons, paliers de repos et crinoline doit être prévu. Pour les puissances

calorifiques totales installées inférieures à 2 000 kW, tout autre système équivalent de visite peut être envisagé

sans réduire pour autant l’espace de 0,60 m × 0,60 m sur toute la hauteur de la gaine. Les gaines de moins

de 6 mètres de haut ne sont pas concernées par ces dispositions.

La visite des conduits par l’intermédiaire de trappes coupe-feu mises en place à chaque niveau dans les parois

de la gaine n’est pas admise.

NOTE 3 L’échelle à crinoline peut permettre également un accès à la souche pour les opérations de ramonage.

La gaine peut contenir en plus des conduits de fumée, le conduit de ventilation haute de la chaufferie, les canalisations

d’eau ou de vapeur spécifiques de l’installation de chauffage.

En aucun cas, la gaine ne peut être utilisée comme conduit de ventilation haute de la chaufferie.

NOTE 4 Une attention particulière doit être portée aux risques de nuisances phoniques.