Bonjour à tous,

Je suis entrain d'installer une cuisine dans ma maison mais je suis bloqué à cause des branchements électriques.

j'ai 4 équipements à brancher mais je ne dispose que de 3 prises.

équipements:

1 plaque vitro: 6200w

1 four : 2300w

1 frigo/congel encastrable taille taille standard

1 lave vaisselle

Prises disponibles:

1 prise avec 5 fils en 2.5² reliée sur un 32A/230 V (3phases + 1N + 1T) c'est bien du 230V et pas du tri (230V entre chaque phases, les trois phases sont reliées ensemble sur le disjoncteur)

1 prise en 2.5² reliée sur un 16A

1 prise en 2.5² reliée sur un 20A .

Je pensais brancher les plaques sur le 32A, le four et le frigo ensemble sur un 16A, et le lave vaisselle sur l'autre 16A.

si je relie les 3 phases ensemble est ce que ca me donne l'equivalent d'un 7.5² (3x2.5) ? et est ce qu'un neutre en 2.5² suffirait ?

quel est le branchement ideal ?

Merci d'avance.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Annonces
Maintenant
Modérateur, A ghost in the shell, 50ans Posté(e)
Nephalion Modérateur 32 709 messages
50ans‚ A ghost in the shell,
Posté(e)

Très étrange comme installation.

Le problème c'est la liaison pour ta plaque à induction.

Sur un départ 32A, tu devrais être câblé en 6mm2.

Donc si en théorie 3*2.5 seraient suffisant, en pratique d'une ça fait bricolage, et de deux ton neutre sera sous-dimensionné.

Donc en plus de présenter un risque électrique, ça pose problème en cas d'incident car tu ne seras pas ou alors très mal couvert par ton assureur.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Invité Buzore
Invités, Posté(e)
Invité Buzore
Invité Buzore Invités 0 message
Posté(e)

Du tri 230V et la terre, je connais dans l'industrie. Mais avec le neutre en plus, là je ne vois pas pourquoi (tension de 130V entre neutre et phase)?

Mais là les trois fils de phase sont reliés ensemble, donc il n'y a pas de tension entre eux, mais avec le neutre (enfin, si j'ai bien compris :gurp:)

Et pour la puissance de ta plaque (sacrément puissante!), il faudrait bien du 6mm² pour la phase et le neutre.

Pas d'autre choix que de tirer un nouveau câble. :sleep:

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, Posté(e)
tototitus Membre 4 messages
Baby Forumeur‚
Posté(e)

Du tri 230V et la terre, je connais dans l'industrie. Mais avec le neutre en plus, là je ne vois pas pourquoi (tension de 130V entre neutre et phase)?

Mais là les trois fils de phase sont reliés ensemble, donc il n'y a pas de tension entre eux, mais avec le neutre (enfin, si j'ai bien compris :gurp:)

Et pour la puissance de ta plaque (sacrément puissante!), il faudrait bien du 6mm² pour la phase et le neutre.

Pas d'autre choix que de tirer un nouveau câble. :sleep:

Merci pour vos réponses, je pense que je vais tirer un câble de 6².