  1. Bonjour, il existe 2 normes pour les sytèmes de réenclenchement automatique des disjoncteurs, soit la C15-100 (pour les sites isolés), et la C14-100, soit demander à EDF de mettre un disjoncteur de tête non différentiel, et ensuite mettre un disjoncteur différentiel, et c'est sur celui-ci que l'on peut mettre le réenclencheur. Le principe de fonctionnement d'un réenclencheur (le fonctionnement est basé sur l'intervention d'un technicien) : 3 types de défauts : Défaut EDF, l'appareil ne réagit pas, par contre possibilité de récupérer une alarme dur l'appareil pour mettre en route un groupe ou avoir simplement l'info - Défaut Franc (incendie, cours circuit), lors de la première disjonction, l'appareil réenclenche, si le disjoncteur redisjoncte tous de suite après (- de 2 s), l'appareil se bloque (remise en service manuel) - Défauts Fugitifs (5 programmés) si l'appareil effectue 5 réenclenchements consécutifs, et qu'il ne maintient pas le disjoncteur + de 180s, alors l'appareil se bloque. Pour info, ces appareils existent depuis + de 25 ans. Coût un peu élevé environ 500 E. Certaines assurances le prenne en charge.
×