Bonjour,

Comme mentionné dans mon précédent poste, je me suis lancé dans mes travaux de maison et je rencontre un problème électrique que je ne parviens pas à expliquer.

Les spots fonctionnent dans la salle à manger mais pas dans mon couloir, je m'explique :

Après branchement des deux leds du couloir, j'ai actionné l'interrupteur et ça s'est bien allumé. Puis j'ai éteint puis appuyé de nouveau sur l'interrupteur mais aucun allumage cette fois-ci. J'ai testé sur les autres interrupteurs (il y en a 4 en tout pour ce couloir) et les leds "explosées" à l'intérieur des deux spots.

Une idée du problème ? On m'a dit que cela viendrait peut-être des vieux interrupteurs ou télérupteurs qui ont l'âge de la maison (40 ans). Comment le vérifier ?

Merci !

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Annonces
Maintenant
Membre, Posté(e)
PASCOU Membre 92 138 messages
Maitre des forums‚
Posté(e)
il y a 17 minutes, Aiglichon a dit :

Bonjour,

Comme mentionné dans mon précédent poste, je me suis lancé dans mes travaux de maison et je rencontre un problème électrique que je ne parviens pas à expliquer.

Les spots fonctionnent dans la salle à manger mais pas dans mon couloir, je m'explique :

Après branchement des deux leds du couloir, j'ai actionné l'interrupteur et ça s'est bien allumé. Puis j'ai éteint puis appuyé de nouveau sur l'interrupteur mais aucun allumage cette fois-ci. J'ai testé sur les autres interrupteurs (il y en a 4 en tout pour ce couloir) et les leds "explosées" à l'intérieur des deux spots.

Une idée du problème ? On m'a dit que cela viendrait peut-être des vieux interrupteurs ou télérupteurs qui ont l'âge de la maison (40 ans). Comment le vérifier ?

Merci !

Fais des petits plans ou des photos... :)

telerupteurs de 40 ans ?

 

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, Posté(e)
Aiglichon Membre 75 messages
Forumeur Débutant‚
Posté(e)
il y a 12 minutes, PASCOU a dit :

Fais des petits plans ou des photos... :)

telerupteurs de 40 ans ?

 

Rien de bien fou pour le branchement. Juste deux spots branchés en dérivation là où à l'origine il y avait juste une ampoule montée sur douille.


Les télérupteurs n'existaient pas en 79 ? J'ai bien 4 interupteurs, après j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est électricité :mouai: D'où mon poste :p

Voilà un simple schéma de mon montage, les "W" sont les wagos. Le haut c'est les câbles au plafond :

resize10.jpg

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, Posté(e)
PASCOU Membre 92 138 messages
Maitre des forums‚
Posté(e)
Il y a 9 heures, Aiglichon a dit :

Rien de bien fou pour le branchement. Juste deux spots branchés en dérivation là où à l'origine il y avait juste une ampoule montée sur douille.


Les télérupteurs n'existaient pas en 79 ? J'ai bien 4 interupteurs, après j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est électricité :mouai: D'où mon poste :p

Voilà un simple schéma de mon montage, les "W" sont les wagos. Le haut c'est les câbles au plafond :

resize10.jpg

Ça  devrait marcher, ça marchait avant?

L' ensemble est connecté par des wagos sur le plafond?

4 interrupteurs  ou bouton- pousssoirs?

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, Posté(e)
PASCOU Membre 92 138 messages
Maitre des forums‚
Posté(e)
Il y a 9 heures, Aiglichon a dit :

Bonjour,

Comme mentionné dans mon précédent poste, je me suis lancé dans mes travaux de maison et je rencontre un problème électrique que je ne parviens pas à expliquer.

Les spots fonctionnent dans la salle à manger mais pas dans mon couloir, je m'explique :

Après branchement des deux leds du couloir, j'ai actionné l'interrupteur et ça s'est bien allumé. Puis j'ai éteint puis appuyé de nouveau sur l'interrupteur mais aucun allumage cette fois-ci. J'ai testé sur les autres interrupteurs (il y en a 4 en tout pour ce couloir) et les leds "explosées" à l'intérieur des deux spots.

Une idée du problème ? On m'a dit que cela viendrait peut-être des vieux interrupteurs ou télérupteurs qui ont l'âge de la maison (40 ans). Comment le vérifier ?

Merci !

Tes leds sont en 12 volts si elles ont explosées?

Le fusible ou disjoncteur a pété. 

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, Posté(e)
Aiglichon Membre 75 messages
Forumeur Débutant‚
Posté(e)
Il y a 1 heure, PASCOU a dit :

Ça  devrait marcher, ça marchait avant?

L' ensemble est connecté par des wagos sur le plafond?

4 interrupteurs  ou bouton- pousssoirs?

Oui ça fonctionnait avant, et là j'ai remis une ampoule ça fonctionne nickel.
Oui connecté par des wagos et deux dominos pour le dernier spot, je n'en n'avais plus assez.

Ce sont des boutons poussoir

 

 

il y a une heure, PASCOU a dit :

Tes leds sont en 12 volts si elles ont explosées?

Le fusible ou disjoncteur a pété. 

230 volts apparement

C'est celles-ci que j'ai commander : https://www.amazon.fr/gp/product/B07QF479RD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1

Le fusible a pas pété non, j'ai même rebranché une ampoule derrière et j'ai un vieux néon branché dessus que je vais également changer.

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, Posté(e)
PASCOU Membre 92 138 messages
Maitre des forums‚
Posté(e)

Curieux, tu as essayé  de mettre une led directement avec des dominos sur les fils au plafond ? 

Puis ensuite l' autre.

Si ce sont des B.P., il y a forcément un.relais derrière. 

Telerupteur, minuterie.

Tu as une photo du tableau électrique ?

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, Posté(e)
Aiglichon Membre 75 messages
Forumeur Débutant‚
Posté(e)
il y a 18 minutes, PASCOU a dit :

Curieux, tu as essayé  de mettre une led directement avec des dominos sur les fils au plafond ? 

Puis ensuite l' autre.

Si ce sont des B.P., il y a forcément un.relais derrière. 

Telerupteur, minuterie.

Tu as une photo du tableau électrique ?

Non j'ai pas chercher pour pas en abimer d'autres mais si je ne trouve pas de problème je vais essayer.

Les spots sont bien notés mais je vois que quelques personnes ont eu des problèmes similaires. Peut-être le fruit du hasard mais aucun problème sur les 7 du salon c'est étrange.

20200513.jpg

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Membre, Posté(e)
Tor boudine Membre 2 801 messages
Maitre des forums‚
Posté(e)

Soyons clair, si un interrupteur ou un télérupteur ne fonctionne pas, les spots ne fonctionneront pas (ou mal) mais cela ne fera pas ''exploser' une LED!

Vérifier si les LED installées sont bien prévues pour être alimentées en 230V. Pas sur l'emballage, sur le corps de la LED.

(sur la notice il est indiqué que les spots de plafond sont livrés avec transformateur)

Est ce que "l'explosion c'est produit à l'intérieur de 'l'ampoule' (quasiment impossible si la tension est correct) ou à l'intérieur du spot. Ce qui signifierait un court circuit (ce que tu appelle 'explosion') au niveau du spot, produit par un mauvais câblage ou une vis mal serrée.

Si les fusibles  ou disjoncteurs n'ont pas fonctionnés en présence d'un court circuit, c'est  qu'ils sont largement surdimentionnési  ou...qu'il n'y en a pas! Il y a de toute façon un danger potentiel dans le câblage!

 

 

 

Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Modérateur, A ghost in the shell, 48ans Posté(e)
Nephalion Modérateur 32 364 messages
48ans‚ A ghost in the shell,
Posté(e)

La maison est bien alimentée en 230VAC monophasé ?

Ce n'est pas un abonnement EDF 400VAC triphasé + neutre ?

Lien à poster
Partager sur d’autres sites