sisi91
jeudi 14 février 2008 à 14:22
Bonjour,
Je viens d'acheter un appartement sous toits dans lequel je souhaite faire tomber une cloison en placo mais dois je prendre des précautions avant de le casser ? Peut il être porteur même si ce n'est pas du béton ? ...
Merci d'avance
Jarrod39
lundi 18 février 2008 à 20:03
Un mur en placo ne peut pas être porteur.
avant de casser vérifie qu'il n'y ai pas de cables electriques qui passent ou des éléments de plomberie, sinon prend des précautions !
Orange_talée
lundi 18 février 2008 à 20:10
Effectivement le mur en placo n'est pas porteur mais comme l'a dit Jarrod39 il faut faire attention qu'il n'y ai pas de fil électrique, pour ça il faudrait éventuelement regarder sur le plan de ton appart. Mais en principe c'est l'agence de l'immeuble qui a ce genre de plan.
savoie libre
lundi 18 février 2008 à 20:11
Tu peu le découper à la diseuse et apprêt il faudra deviser les railles de fixation du placo
Nephalion
mercredi 20 février 2008 à 10:31
Très facile de faire tomber une cloison en placo.
Effectivement, attention à la présence éventuelle de câbles électriques.
Attention à la poussière, surtout si l'appart est meublé, tu vas en avoir partout, qui plus est si tu utilises une disqueuse !
Attention aux yeux, et un masque anti-poussière peut t'apporter un certain confort pour travailler.
A toi à t'adapter ensuite à ce que tu trouveras derrière les plaques de placo, montants en bois ou profilés métalliques.
huyo
mercredi 20 février 2008 à 10:51
Tout est dit précédement.....
Les cloisons séches ne sont en aucun cas porteur.....les éléments porteurs sont toujours maçonnés...briques,BBM (parpaing), voile béton....il n'y a aucun danger avec ta cloison donc
Pour ce qui est de la dépose de ta cloison, assures toi qu'aucun réseaux n'y passe...ou auquel cas neutralise les....(Cablage élec, Plomberie chauffage; Attention le cablâge élec est bien souvent encastré)
ET surtout protége ton sol et le mobilier si tu as déjà emmenager (le sol même si ta pas encore emmenagé

) car les plaques et le plâtre c'est beaucoup de poussiére)
A prévoir différentes reprises....sol et murs aprés la dépose....exemple carrelage posé aprés la cloison, tu vas avoir une saignée dans le sol et pour les murs des reprises aux plâtres sont a envisager
jah
mercredi 20 février 2008 à 11:07
De toutes façons, on reconnait vite un refend d'une cloison, rien qu'a l'épaisseur... Peu de cloison à ma connaissance font 15 cm de large, sans compter la menuiserie bien sur... Mais bon bref, l'important c'est tes cables. Réfère toi à la position des interrupteurs et où l'energie viens, logiquement, c'est toujours fais de façon à ce que tout soit relié avec un minimum de cable (economie et tout le bla bla). Si je peux te donner un conseil... C'est de commencer par te fournir les plans de l'appart, logiquement, le cablage y est montré (plus ou moins clairement, suffit d'êre bien entouré après^^), ensuite, à l'aide d'une masse ou autre objet contondant, tu y va petit à petit. Mais je te previens juste d'un truc... Une cloison n'est pas toujours placé de la même façon, surtout si il y a faux plafond (donc porté grace à des rails). Quand il y a faux plafond, la cloison est facile à virer mais il faut refaire une grosse parti du faux plafond, alors que si c'est directement collé à la dalle au dessus, il y aura juste à détruire et à affiner, et ça ira tout seul. Bref, renseigne toi bien avant quand même hein, vaut mieux pas faire le con, même s'il n'y a pas les risques qu'il y a avec une destruction (toujours partielle (exemple: porte)) de refend.
Mise à part ça, protège ton sol, car les chutte peuvent l'abimer, surtout si c'est du lino ou une matière de ce genre, pour tes meubles, le draps fait très bien l'affaire et quant à toi, pense à prendre un masque, inhaler du plâtre n'est pas très très agréable^^.
Alterference
jeudi 21 février 2008 à 12:58
Salut,
Si tu peux éviter la disqueuse, tu gagnes dix heures de ménage, c'est une poussière extrêmement fine qui est générée et avec le souffle ça la répartit dans tout l'appart jusqu'aux coins les plus reculés ! Tu peux attaquer par une série de trous à la perceuse et ensuite par morceaux à la massette, ce qui a en plus l'avantage de ne pas couper une gaine électrique en passant. Sinon, tu a la solution pro : louer une disqueuse avec cloche d'aspiration, mais je ne sais pas si ça vaut le coup.
Bon courage !
sousene
vendredi 22 février 2008 à 19:03
Les murs porteur sont toujours !!!!!! en beton armé ( cad beton coulé dans un tas de feirallage )!!!!
Casse progressivement le mur tu verras les gaines éléctriques, mais avant coupe l'interrupteur general, on ne sait jamais !!!!.
sousene
samedi 23 février 2008 à 17:56
Citation (huyo @ mercredi 20 février 2008 à 10:51)

Tout est dit précédement.....
Les cloisons séches ne sont en aucun cas porteur.....
les éléments porteurs sont toujours maçonnés...briques,BBM (parpaing), voile béton....il n'y a aucun danger avec ta cloison donc
Pour ce qui est de la dépose de ta cloison, assures toi qu'aucun réseaux n'y passe...ou auquel cas neutralise les....(Cablage élec, Plomberie chauffage; Attention le cablâge élec est bien souvent encastré)
ET surtout protége ton sol et le mobilier si tu as déjà emmenager (le sol même si ta pas encore emmenagé

) car les plaques et le plâtre c'est beaucoup de poussiére)
A prévoir différentes reprises....sol et murs aprés la dépose....exemple carrelage posé aprés la cloison, tu vas avoir une saignée dans le sol et pour les murs des reprises aux plâtres sont a envisager

Si je vois ca , je ne risque pas de m'y installé !!!!.
savoie libre
samedi 23 février 2008 à 18:02
Apprêt tu peut nous montrer des photos on pourra mieux t'aider
axel25
dimanche 24 février 2008 à 22:36
Citation (savoie libre @ lundi 18 février 2008 à 20:11)

Tu peu le découper à la diseuse et apprêt il faudra deviser les railles de fixation du placo
Et bien, ca ce voit qu'il ne l'a jamais fait, bonjour la poussière. Tu finis dans un brouillard à ne plus savoir où disquer.